380V三相电20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?

251 2024-03-12 20:55

20KW的电机 额定电流大约是40A 而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A即可,6平方毫米的铜线即可 断路器选用100A的电机用断路器就可以了 我建议你采用星三角降压启动